在低溫工況下,截止閥是關鍵的設備之一,其正常運行對系統的穩定性和安全性至關重要。然而,低溫截止閥在使用過程中可能會出現一些常見故障,以下是根據美國科恩科KNKE的進口截止閥工程師在研發創新會議上的講解,為您整理的四種常見故障及相應的解決方法。
一、閥體與閥蓋聯接處滲漏
1、原因:
聯接螺栓緊固不均勻
墊片破裂或失效
法蘭密封面損壞
2、解決方法:
重新修整密封面
更換新墊片
均勻擰緊螺栓
二、手輪轉動不靈活或閘板不能啟閉
1、原因:
填料壓得過緊
閥桿螺母有損壞
填料壓板、填料壓套裝置歪斜
閥桿彎曲
閥桿螺母的螺紋嚴重磨損或斷裂
2、解決方法:
適當旋松填料壓蓋上的螺母
更換閥桿螺母
校正填料壓板、填料壓套
拆開修整螺紋和清除污雜物
校正閥桿
三、密封面間滲漏
1、原因:
密封面損壞
密封面有污雜物附著
2、解決方法:
加工修整閥座、閘板密封面
將污雜物清除干凈
四、填料處滲漏
1、原因:
填料壓蓋未壓緊
填料由于使用過久或保存不妥而失效
填料圈數不足
2、解決方法:
增加填料圈數
均勻地擰緊螺母,將填料壓蓋壓緊
更換新填料
以上故障及解決方法提供了一系列應對低溫截止閥問題的有效措施。定期檢查和維護是確保閥門正常運行的關鍵,操作人員應當密切關注閥門的運行狀態,及時采取措施以確保系統的安全和可靠運行。